木易雨林
級別: 論壇先鋒
![]() |
背景: 1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC 2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC 問題來了: 由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)! 求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱? 實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱 PS:程序現狀 輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況 輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警 [ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ] |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
![]() |
E5CN設置有誤! 輕聲地問一句:有探頭 也有PLC 為什么不直接把深頭信號接入PLC 何必用這么高大上的東東呢 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
![]() |
|
---|---|
|