我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 448 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2022-09-26
查看solar1112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产久精国产80cm| 1024人成网站色| 国产中文字幕久久| 国产在线精品福利一区二区三区 | 一级欧美毛片成人| 久久国产精品免费专区| 亚洲国产成人精彩精品| 国产欧美日韩精品在线| 国产91av视频在线观看| 久久99精品视频在线在线观看| 日本国产精品| 性色毛片免费视频| 午夜一级影院| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 12306播播影院午夜| 成人黄页网站| 亚洲专区一区| 黄色性一级片| 亚洲精品日韩一区二区日本| 亚洲刺激视频| 91精品久久久久亚洲国产| 成年在线视频| 亚洲经典自拍| 美国一级大黄| 日韩精品在线一区二区| 免费精品精品国产欧美在线| 国产在线精品福利大全| 九九五月天| 国产美女在线免费观看 | 免费人成视网站在线不卡| 国产免费久久精品久久久| 久草手机视频在线观看| 日本免费一区二区三区a区| 国产精品国产欧美综合一区| 日韩欧美国产高清在线观看| 婷婷在线五月| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 日本成人一级| 国产一区二区三区在线免费观看| 欧美一级特黄高清免费| 一区二区三区免费在线|