樓主  發表于: 2020-04-22 10:29
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-05-10
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 美国大黄一片免费看| 欧美日韩在线观看一区| 99久久国产综合色| 欧美一区二区放荡人妇| 在线播放人成午夜免费视频 | 亚洲欧美自拍视频| 五月婷婷久久综合| 老妇激情毛片| 国产毛片儿| 在线免费污视频| 久久91视频| 日韩在线成人| 亚洲在线视频| 国产一区二区三区毛片| 思思久久q6热在精品国产| 91青草视频| 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 午夜剧场毛片| 污影院| 黄色片的网址| 99免费精品| 国产精品免费观看视频| 九九在线免费视频| 路线1路线二线路三国产| 51精品视频在线播放观看| 亚洲日本高清影院毛片| 成人国产网站v片免费观看| 国产成人自拍在线| 国产精品久久久久久久小唯西川 | 国产短视频精品一区二区三区| 国产精品亚洲精品久久成人| 久久精品国产福利国产琪琪| 青青青国产视频| 中日韩一区二区三区| v2ba永久地址在线观看| 久久久久网站| 久久99精品久久久久久h| 久久久受www免费人成| 日日麻批免费视频| 日本一级特黄毛片免费视频| 日韩一区二区三区免费|