PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-01-17
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 国产福利视精品永久免费 | 欧美国产在线观看 | 黄色片网址 | 俄罗斯午夜影院 | 99九九精品免费视频观看 | 韩国网站爱久久 | 国产91福利| 国产99久久精品一区二区 | 国产午夜精品理论片久久影视 | 特级毛片免费 | 亚洲精品久久久成人 | 亚洲婷婷综合中文字幕第一页 | 日本黄色毛片 | 三级视频在线播放 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 免费艹逼视频 | 一级毛片免费在线 | 国产夜色视频 | 丁香六月婷婷综合 | 一区二区三区中文国产亚洲 | 一区二区网站在线观看 | 新加坡毛片 | 亚州精品一区中文字幕乱码 | 精品久久久久亚洲 | 手机看片中文字幕 | 诱人的女邻居bd中文字幕 | 免费艹逼视频 | 玖玖玖精品视频免费播放 | 青青成人福利国产在线视频 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看 | 亚洲精品视频在线看 | 青青自拍视频一区二区三区 | 国产成人精品日本亚洲麻豆 | 日韩免费一级a毛片在线播放一级 | 色综久久天天综合绕视看 | 影音先锋一区二区三区视频 | 欧美一级一级做性视频 | 国产露脸国语对白在线 | 日韩精品电影一区 | 国产色网 |