![]() 各為大大請問一下 我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了 廠商說可以換東元的E510取代7300cv 但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置 請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢? 還有連線裝置需要更改嗎? 人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T |
---|---|
|
gooddaddy
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 感謝twingo49大大熱心幫忙 這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的 只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆 d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取 在一些原文的7300通訊手冊有得到一些資訊 Sn 0101H 257 Sn-01 0102H 258 Sn-02 我的認知257和258因該是轉換出來的 0101H和0102H可能是變頻器的通訊功能 實在搞不懂為什麼7300CV位置輸入w258人機才能抓的到數據 而E510要輸入哪個位置才是7300CV的258位置? 還請各位大大教一下小弟 2/1:w258 = d104 2/1:W257 = d118 2/2:w258 = d105 2/2:w257 = d119 |
---|---|
|
gooddaddy
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 剛才試了一下,我將w257改成w9473,然後w258改成w9474變成以下這樣 2/1:w9474 = d104 2/1:W9473 = d118 2/2:w258 = d105 2/2:w257 = d119 因為第二臺變頻器還是7300cv所以就沒改了 裝上機器開機還是顯示com2通訊異常 原本以為兩臺不同版本不相容,7300cv拆掉,指令也改成 2/1:w9474 = d104 2/1:W9473 = d118 結果還是一樣 我在想會不會裝置種類那個部份也要更改 目前是使用ModBus Slave,把他改成別的像是ModBus(ASCII)Slave 就會顯示無效的寫至地址 w257和w258只是要讓馬達的運轉速度能在人機介面上面控制方便用而已 |
---|---|
|