項目用的是S7-1214C的CPU,再加一個CM 1241的模塊,用作Modbus RTU通訊,PLC作Modbus主站,跟兩個從站設備通訊,波特率為9600。

現在客戶提了一個新的需求,需要增加一個485設備進來,但不是用Modbus RTU通訊,而只是一個單向向PLC每隔1秒發送一幀固定數據的通信。那么就算波特率相同的情況下,是不是也不能將這個新設備接到這個485模塊上來?是不是要再買一個485模塊來接收這個新設備的數據?

如果是這樣的話,程序中是用點對點的Receive_P2P功能塊來處理接收的數據嗎?謝謝指點!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-18
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-28 22:04
通訊協議不一樣,不能接在同一個RS485端口。
除非你用自由協議去分別處理這兩種設備的通訊,然后還要輪循。然后編程序可以處理到頭大
建議再加一個模塊來接收,或者如果有觸摸屏,可以利用一個觸摸屏的多余通訊口來處理。

主站蜘蛛池模板: 福利视频在线观看免费版| 美女一级视频| 正在播放国产夫妻| 黄色大全视频| 国产美女亚洲精品久久久久久| 五月天综合婷婷| 91精品国产综合久久久久久| 中文字幕国产在线观看| 男人午夜免费视频| 国产成人免费手机在线观看视频| 精品一精品国产一级毛片| 激情三级hd中文字幕| 日韩欧美精品| 亚洲另类网| 2020年国产一国产一级毛卡片| 久久精品国产免费中文| 中国一级特黄特爽刺激大片| 在线视频欧美日韩| 欧美一区二区在线视频| 国产在线精品一区二区高清不卡 | 国产精品色午夜视频免费看| 日本中文字幕有码| 亚洲激情婷婷| 亚洲综合图片人成综合网| maomiav在线| 一级做a爰片性色毛片黄书| 成人国产在线视频在线观看| 欧美成国产精品| 国产一级一级| 啪啪免费看视频| 99热成人精品国产免男男| 国产日产欧美一区二区三区| 亚洲精品 欧美| 亚洲一区在线免费| 911精品国产91久久久久| 一级a性色生活片毛片| 九九99视频在线观看视频观看| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 中文字幕一区在线观看视频| 亚洲欧美日本人成在线观看| 亚洲精品国产经典一区二区|