青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱FX3Uplc + 3U485-BD 與臺達VFD-B通訊,發送命令正轉,或者反轉,或者停止的時候485板有一個燈亮,發送完斷開后,燈滅,但是變頻器沒反應(每次給PLC上電和斷電時,另一個燈亮) 不知道這樣對不對 變頻器設置了,02-00是04 02-01是03 02-10是04 02-11是04 09-00是01 09-01是02 09-03是0.0 09-04是01 09-07是05 變頻器的接的水晶頭3對應著SDB/RDB(短接) 4對應著SDA/RDA(短接) 下面是程序,請老師們幫看看,第一次做通訊,照著李金城老師講的做的 [ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器的設置是, 02-00是04 (第一頻率指令來源:由通信RS485輸入) 02-01是03 (第一運轉指令來源:由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效) 02-10是04 (主要頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入) 02-11是04 (輔助頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入) 02-13是04 (第二頻率指令來源設定:由通信 RS485 操作) 02-14是03 (第二運轉指令來源設定:由通信界面操作,鍵盤 STOP 有效) 09-00是01 (通訊地址為1號) 09-01是02 (波特率:19200) 09-03是0.0 (通訊超時:無檢出) 09-04是01 (通訊格式:7,E,1,ASCII) 09-07是05 (通訊回應延遲:10ms) 不知道設置這些對不對,拜托大神給說說 ![]() |
---|---|
|