1、步進和伺服系統,程序設計上電自動回原點還是手動按按鈕回原點比較好?
2、帶抱閘的步進電機,抱閘是上電后一直接通比較好還是電機啟動前接通,電機關閉關斷抱閘比較好?
暴走的綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2023-08-30
查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 13:12
1.可不可以上電回原主要看機構上有沒有影響回原的障礙物,軸運動空間內是否存在會移動到干涉區的可能性,如果有,則不能上電自動回原點,除非你安裝有判斷位置用的傳感器
2.帶抱閘線圈的電機在失電時一般都會自動抱閘,完全沒有必要電機不動就不上電,因為繞組上電產生足夠的磁感應力也需要耗費一定的時間,這樣做雖然可以省電卻加長了伺服系統的響應時間,降低了可靠性,是得不償失的做法。主要應邀考慮上電使能的時候在什么時機接通抱閘線圈;我的做法一般是在步進電機上電且無報警后1-2秒后松閘,確保步進電機自身產生了足夠克服重力的動力后再松閘,相比上電的同時松閘會產生略微下墜更加安全可靠;使用伺服電機時延遲松閘時間不能太長   因為編碼器內部偏差計數自整定可能會造成過流報警
[ 此帖被暴走的綿羊在2020-11-05 13:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(冠軍歐洲)

    主站蜘蛛池模板: 欧美桃色| 曰本黄色录像| 国产亚洲精品aaa大片| 精品日韩欧美| 国产欧美精品一区二区三区四区| 视频在线观看大片| 99热视| 久久精品免费一区二区三区| 亚洲综合色婷婷久久| 欧美一级日本一级韩国一级| 国产成人精品男人的天堂538| 黄色片三| 91久久精品国产免费一区| 久久99精品久久久久久秒播| 日韩不卡一区二区三区| 中文字幕成人网| 一区二区在线观看视频| 日本欧美中文字幕| 亚洲毛片儿| 在线视频观看免费视频18| 欧美一级aa天码毛片| 国产一级毛片免| 国产成人剧情| 国产精品一区高清在线观看| 特级毛片aaaaaa蜜桃| 1000部啪啪勿入十八免费| 国产精品成人嫩妇| 精品国产麻豆| 久久草网站| 久久视频在线| 欧美成人免费午夜全| 色站综合| 色综合一区| 午夜性刺激在线观看视频| 亚洲欧美精品中字久久99| 中文字幕国产在线| 91性视频| 在线亚洲综合| 自偷自拍三级全三级视频| 1024国产| 夜夜爽天天狠狠九月婷婷|