樓主  發表于: 2021-05-04 15:46
PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 777 點
下載積分: 217 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-07-08
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-16 21:59

有個電氣離職了,他IO有點亂,剛好做了這個功能
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 777 點
下載積分: 217 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-07-08
查看麥克朱的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-21 10:53
圖片:
圖片:
引用
引用第43樓payfsl于2023-04-19 22:08發表的  :

有點懵

定義兩個數組,然后把外部的X,Y的值賦給這兩個數組.然后這個數組內的每一個位都對應有一個可以修改的變址(就是人機屏上的輸入d4000開始),通過變址把值在賦給內部使用的數組.這樣外部的輸入X0[d4000]就可以對應內部任意一個點位.應該是可以寫的更簡介一點的,時間有限我也沒去優化其實是沒啥用,反而會增加掃描周期,只有復制機臺的io跟原來不一樣才有用

主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美精品一区| 黄色福利视频网站| 青草视频免费在线观看| 91午夜影院| 无遮挡毛片| 亚洲一区无码中文字幕| 欧美一区二区三区在线| 国产乱弄免费视频观看| 黄色一级大片视频| 不卡久久| 国产日韩欧美精品一区| 久久综合九色综合欧美播| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| www香蕉视频| 久久精品国产一区二区| 中文字幕在线高清| 亚洲精品自拍愉拍第二页| 免费黄网站在线看| 国内激情| 看色片| 黄视频在线观看免费视频| 国产精品伦理久久久久| 精品综合久久久久久8888| 欧美性野久久久久久久久| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 在线精品国内视频秒播| www草逼| 一级片a| 久久777国产线看观看精品卜| 日本高清中文字幕一区二区三区| 亚洲成网站| 亚洲综合站| 成人看的午夜免费毛片| 我要看欧美精品一级毛片| 欧美一级毛片在线| 欧美高清视频www夜色资源| 国产一级片毛片| 国产成人福利在线| 国产成人免费高清视频网址| 国产精品区一区二区免费| 国美女福利视频午夜精品|