新將無圣
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() JOG運動用的是ACC指令 絕對定位用的是PLS2指令 回原點是自已寫的,只需要一個原點感應器,不需要正負限位也可以回原點。 [ 此帖被新將無圣在2021-06-17 15:42重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
vipuser
級別: 探索解密
![]() |
抱歉,打擊你一下自信心。 1、如果按內容所說只需要一個原點傳感器,這個有經過項目驗證嗎? 2、如果是單純旋轉軸,沒什么問題 3、如果是直線軸,類似絲桿這種結構,您所說的應該行不通的,你不讀取電機扭矩閾值,單純的靠一個原點傳感器是無法查找原點。 樓主留言:用了很多項目了,見過有不少人這樣用。有些帶有絲桿結構的機器,只給一個原點感應器,或者加一個正限位。無法用PLC的定位指令來做。 我是用JOG的方式來回走了3、4次的方式實現的。具體可以根據項目負載情況來調整一些參數,比如速度頻率,加減速度時間,來減少誤差。 |
---|---|
|