各位大師,現在有一項目用K型熱電偶采集8路溫度(100度以下精度要求不高)和8路交流電流采集(0-2A).以前是用模擬量。現在想改為帶485通訊的模塊,大家有什么好地建議?不知到研華的ADAM-4018+8怎么樣?溫度選了研華的ADAM-4018+不知到為什么剛開機一段時間溫度偏低10度左右,過段時間后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9044 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-24
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 15:20
這種用通訊型的還要考慮傳輸延遲跟採樣速度
之前用過由於沒裝PLC通訊模組所以用人機腳本來連線
一個16CH的類比模組
採樣速度是12樣本/秒
也就是1.3秒一輪在搭上人機腳本是每秒觸發
一筆數據有可能要到兩秒才會更新

那時候我用來看變頻器轉速,實際轉速迅速變化,而人機上的數值是階段變化
那就很尷尬了
之前有個客戶自行開發的機臺,使用通訊類比作壓力控制常常出差錯
後來我建議有即時性的改PLC類比模組狀況就好很多

這種通訊是輪詢的也就是一站一站對應,如果站數多的話也是要不少時間
且有些儀表的通訊需要有間隔時間才能正確回應
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(洱海雪) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 日韩国产欧美视频| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 一级美女黄色片| 可以直接看的黄色网址| 欧美添逼| 国产高清免费在线观看| 精品视频在线观看一区二区三区| 精品国产视频在线观看| 五月天堂婷婷| 一区二区在线观看高清| 人喾交性专区免费看| 日韩欧美一级毛片在线| 成人黄色在线观看视频| 欧美午夜a级精美理论片| 国产黄色三级三级三级| 黄色大全免费看| 99免费精品| 国产精品久久国产精品99 gif| 麻豆a| 日韩v片| 亚洲第一在线| 亚洲一区二区三区成人| aa毛片| 一区二区三区四区在线视频| 久久精品免费一区二区三区| 中文日韩字幕| 亚洲a成人7777777久久| 在线成人免费视频| 农村寡妇一级毛片免费播放| 欧美片能看的一级毛片| 国产一区二区三区高清视频| 国产精在线| 国产精品成人第一区| 特黄aaaaaa久久片| 黄色片视频在线免费观看| 露脸在线| 成人精品在线观看| 国产不卡一区二区视频免费| 国产精品特黄毛片| 国产馆在线观看视频| 国产精品免费视频能看|