99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wittyzx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wittyzx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-13 10:12
   各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢?
   是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤
    謝謝了!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1466 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-09
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 10:00
1、嚴格按照觸摸屏的操作手冊上寫的那樣進行系統設置,還有做通訊線
2、當按第一條做了后,還不能通訊上的話,在通訊線的任一端加終端電阻,例如在觸摸屏那端的通訊接口的1和2號腳并聯上一個120歐的終端電阻
3、PLC上的I0.0,在屏上地址是I0,如果是M10.3,則對應屏是M103
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wittyzx) 熱心助人!
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1309 個
    工控威望: 1466 點
    下載積分: 8014 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-07-09
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-21 10:51
    因為觸摸屏里的地址沒有小數點可以寫,那就直接把小數點去掉就好了。如果是OMRON的100.00這個地址的話,同樣也可變成10000這樣。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色影院| 久久精品国产主播一区二区| 国产一二三四区在线观看| 清纯唯美亚洲综合| 国模私拍福利一区二区| 天天综合亚洲| 99久久精品费精品国产一区二区| 中文字幕 亚洲一区| 男生j桶进女人p又色又爽又黄| 国产玖玖视频| 美女制服一二三区| 80年代毛片dvd版| 国产亚洲区| 免费人成在线视频播放2022| 亚洲成色| 亚洲综合欧美| h片在线观看网站| 久久国产香蕉| 日韩一区二区视频| 亚洲伦理一区二区| 成人网址| 色婷婷网| 免费一级e一片在线播放| 国内国产真实露脸对白| 国产成人精品日本| 草逼com| 黄色的视频免费看| 91麻豆国产在线观看| 国产国语一级毛片在线放| 九九精品视频在线播放| 另类av| 免费看国产精品麻豆| 日韩av线上| 色偷偷综合网| 亚洲 欧美 综合| 亚洲国产影视| 欧美一级毛片国产一级毛片| 国产在线观看一区精品| 国产高清不卡一区二区三区| 国产精品第| 看黄色.com|