最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-01 11:56
斷掉PLC與伺服,直接看伺服里的絕對位置停電前和再上電后是否也發生了變化?
樓主留言:
沒有變化,我感覺是我PLC發送的脈沖值被伺服驅動器放大了一樣   是有倍速在里面的一樣   但是驅動器里面的倍率我都設定了1

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区精品在线观看| 97精品国产自在现线免费| 在线视频免费观看短视频| 中文字幕色在线| 成人福利网址永久在线观看| 国产91播放| 国产黄色毛片| 黄网在线免费看| 99久久伊人一区二区yy5099| 精品国产理论在线观看不卡| 日韩女同性互慰免费视频 | 日韩a级毛片免费视频| 成熟女性毛茸茸撒尿厕所| 国内精品视频在线播放| 国产情侣自拍偷拍| 美乳在线播放| 精品三级在线观看| 国产成人精品aaaa视频一区| 九九视频只有精品| 欧美亚洲国产成人综合在线| xxxx久久| 久久久久网站| 亚洲综合17p| 色老头oldmanvideos| 欧美一级黄色片免费看| 国产一区二区三区四| 国产免费播放一区二区| 性潮高免费视频免费看| 黄色三级免费网站| 91久久精品一区二区三区| 国产成人麻豆tv在线观看| 国产亚洲欧美久久精品| 精品香蕉99久久久久网站| 妞干网免费在线观看| 欧美视频中文字幕| 日韩欧美视频一区| 色综合色综合色综合网址| 天天综合天天色| 午夜在线观看视频免费 成人| 亚洲欧美另类日韩| 亚洲三级一区|