          今天我單位新制造的一臺設備,使用的是三菱Q系列PLC和三菱JE-B伺服。之前已經調試完一臺一樣的設備,電工接完線叫我傳程序。故障現象當把程序傳完后發現有幾個按鈕的輸入點一直有信號。開始以為是接錯了,拆開后發現線沒有接錯。把按鈕那頭線摘除掉輸入還是有信號。用萬用表測量輸入的信號線發現沒有電,但是只要接在輸入模塊上就是有信號。
          經過反復的查找終于發現了故障點是有一個伺服驅動器的電機輸出端的接線錯誤,把地線和其中一個相線接反了導致這個故障。我打三菱客服,他們說這個故障沒法解釋但是伺服驅動器輸出端接錯線電機上電后只要不轉電機是不會報警的這是正常的。
          故障就是這么個經過我也不明白為什么所以請高手指點一下。
    

主站蜘蛛池模板: 视频一区 国产| 欧美做爰xxxⅹ在线视频hd| 国产精品亚洲片在线va| 日韩色视| 1819高清欧美xx| 久久99国产精品久久欧美| 亚洲一级毛片在线观播放| 色婷婷在线影院| 国产aaaaa一级毛片| 国产精品制服诱惑| 黄色网址网站| 99久久er热在这里只有精品16| 精品亚洲福利一区二区| 青青国产精品| 亚洲第一二三四区| 1819高清欧美xx| va免费视频| 三级黄色在线| 日本一本色道免费视频| 四色草视频| 亚洲免费专区| 成人性色生活片免费网| 看片在线观看| 午夜精品视频在线看| 中文字幕卡二和卡三的视频| 一区二区福利| 人妇出轨三级香港| 成人啪| 欧美人与善交大片| 国产一级做a爰片...| 国产黄色三级| 国产操| 香港a毛片免费全部播放| 韩毛片| 福利片成人午夜在线| x8x8国产在线观看2021| 国产精品v免费视频| 国产精品久久免费| 国产伦码精品一区二区三区| 精品国产成人| 国产亚洲欧美成人久久片|