樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 7409 點
下載積分: 50146 分
在線時間: 877(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-06-28
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 在线视频国产网址你懂的在线视频 | 久久成人国产精品 | 一级毛片日本特黄97人人 | 在线污污视污免费 | 国产日韩欧美一区二区三区视频 | 欧美综合国产精品日韩一 | 日本九九精品一区二区 | 免费中日高清无专码有限公司 | 香蕉97 | 中文字幕一二三四区 | 国产高清一级毛片 | 久草黄色 | 亚洲午夜视频在线观看 | 成人免费在线 | 久久国产热视频 | 一区在线观看 | 色九九亚洲偷偷动态图 | 日韩不卡一级毛片免费 | 亚洲va老文色欧美黄大片人人 | 日本欧美韩国一区二区三区 | 12306播播影院午夜 | 片成年免费观看网站黄 | 狠狠干影视 | 老外一级毛片免费看 | 一级黄色免费观看 | 久久在线国产 | 国产精品五月色六月婷婷 | 一级做a爰性视频 | 中国一级特黄的片子免费 | 久久久久国产精品免费看 | 国产精选一区二区 | 91高清视频 | 999久久免费高清热精品 | 婷婷激情亚洲 | 亚洲一级片在线播放 | 亚洲精品一区二区ai换脸 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 国产一区二区三区手机在线观看 | 老司机深夜福利在线观看 | 99热这里只有精品国产免费 | 欧美日韩亚洲另类 |