樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 7402 點
下載積分: 45645 分
在線時間: 827(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-02-11
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 在线精品自拍亚洲第一区 | 国产床戏做爰免费观看网站 | 国产精品123区 | 日韩视频一区二区三区 | 国产午夜久久影院 | 香蕉大黄香蕉在线观看 | er久99久热只有精品国产 | 丁香天堂 | 日韩一级片在线免费观看 | 免费观看a级片 | 99re九精品视频在线视频 | 亚洲一区二区三区四区五区 | 国产精品成人va在线观看入口 | 欧美一区二区久久精品 | 午夜男人女人爽爽爽视频 | 黄色免费毛片 | 国产精品久久久久不卡绿巨人 | 九九热精品视频在线观看 | 成人77777| 麻豆成人在线观看 | 综合久久婷婷 | 亚洲18色| 黄色网址在线免费播放 | 亚洲一区二区免费 | 欧美性xxxxx极品老少 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 国产片黄色 | 我要看欧美精品一级毛片 | 2020狠狠操 | 毛片在线播放a | 欧美一级α片毛片免费观看 | 精品欧美一区二区精品久久 | a级在线观看 | 国产美女主播在线 | 亚洲第5页 | 女人被狂躁的免费视频高清 | 精品国产香蕉伊思人在线 | 综合欧美日韩一区二区三区 | 久久视热这只是精品222 | 日韩国产成人 | 在线观看国产小视频 |