hb0821
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位大大,最近我在嘗試FX3U+485adp-mb和一個佳信5軸脈沖控制器,測試用plc控制電機運動,結果modbus通訊方面知識不夠,始終無法通訊上,求各位大大伸出援手~ 波特率都改成了19200. 或者說怎么用485bd來判斷485adp-mb的好壞,設備故障也有可能。,。 [ 此帖被hb0821在2021-09-28 16:52重新編輯 ] |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你梯形圖上寫的 ADPRW H64 H6 H7114 K2 K10000 這里有嚴重的錯誤。 這個指令,手冊上是這樣寫的: ![]() H64這里應該是站號的,只能K0~K32。 H是16進制,H64相當于K100 樓主留言:謝謝指正,改了站號后依舊沒反應,看來這只是其中一個問題 |
|
---|---|---|
|