各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-08-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 18:39
應該是計算方法不同,比如不是三班運轉,平均下來功率并不高。看設備配置,變壓器沒有800KVA的話,在同時運行且滿負荷狀態下還真可能變壓器超載。

主站蜘蛛池模板: 黄网站免费视频| 天天色图片| 国产小视频免费看| 污视频在线网站| 在线观看国产一区二区三区99| 久久五月视频| 中文字幕亚洲精品| 看黄色.com| 亚洲高清在线观看看片| 加勒比久草| 美女国内精品自产拍在线播放| 1024在线视频精品免费| 亚洲美女自拍视频| 高清一区二区在线观看| 亚洲第一第二区| 日本高清不卡中文字幕| 国产精品夜间视频香蕉| 亚洲xxx视频| 日本免费不卡一区| 欧美三级不卡| 国产高清美女一级毛片久久| 一级鲁丝片| 色一情一伦一区二区三| 高清不卡毛片| 久久精品免看国产| 2019理论国产一级中字| 手机国产精品一区二区| 国产精品无码2021在线观看| 女女互添下身免费视频| xxxxchina麻豆免费视频| 欧美高清夜夜片a| 国产麻豆一级在线观看| 亚洲精品国产综合久久一线 | 日韩高清一区| 中日韩美中文字幕| 国产成人高清亚洲一区久久| 久草在线视频资源站| 尤物精品视频| 欧美特级毛片a够爽天狼影院| 国产免费观看视频| 日韩欧美一区在线观看|