樓主  發表于: 2022-03-10 17:17
首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的?蓪嶋H調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
[ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2483 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-08-16
查看zyt888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-28 11:17
沒經歷過,200smart有個經歷是用教程方法通訊多個變頻,通訊報文中間要加間隔時間,一樣的程序,2臺變頻能通訊,4臺變頻就不行,斷斷續續,你試試一條指令結束延時在觸發下一條指令

主站蜘蛛池模板: 俄罗斯欧美色黄激情| 午夜激情免费| 日本欧美黄色| 亚洲一级二级| 精品国产一二三区| 黄大色大片免费久久| 欧美黄色大全| 中文字幕在线不卡| 8mav模特福利视频在线观看| 欧美成人免费香蕉| 91蝌蚪在线视频| 欧美精品aaa久久久影院| 日韩久久一区二区三区| 亚洲欧美在线观看首页| 人碰人人| 麻豆手机在线| 国产精品入口免费麻豆| 精品一区二区91| 国产成人精品亚洲| 欧美日韩黄色大片| 全部免费a级毛片| 欧美激情精品久久久久久不卡| 成年看片免费高清观看| 一次性a爱片| 乱色视频中文字幕| 成人精品第一区二区三区| 成年人网站黄色| 96精品视频| 国产精品亚洲片在线va| 国产成人精品实拍在线| 中文字幕一区在线观看| 天堂婷婷| 国产精品99久久免费观看| 中国一级特黄视频| 视频在线观看大片| 视频久久精品| 日韩毛片高清在线看| 久久九九国产精品怡红院| 国产成人免费高清激情视频| 久久精品黄色| 国产一级高清|