99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 597 點
下載積分: 12037 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-07-25
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-07-15
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区精品非洲| 亚洲视频二区| 欧美3p在线观看| 69视频最新在线观看| 亚洲精品国产三级在线观看| 午夜精品一区二区三区免费视频| 国产成人18黄禁网站免费观看| 国产精品亚洲综合久久| 亚洲另类网| 一级@片| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 国产91无毒不卡在线观看| 国产露脸150部国语对白| 国产污污视频| 免费一区二区三区四区五区| www色中色| 尤物视频最新网址| 任你干免费视频| 国产成人亚洲精品影院| 高清国产视频| 国产精品久久久久9999高清| 亚洲第一区第二区| xvideos永久免费入口| 日本久久视频| 在线视频免费观看a毛片| 青草国产在线视频| 国内视频精品| 香焦视频在线观看黄| 国产福利视频在线观看| 精品国产欧美一区二区| 欧美福利片在线观看| 色综合久久久久久中文网| x8x8国产精品视频| 三级在线国产| 东京不太热视频高清在线| 免费一级黄色片| 国产在线激情| 国产乱码精品一区二区三区卡| 国产精品短视频| 国产激情自拍| 国产精品第一页爽爽影院|