目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 3202 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-02-11
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:27
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路

主站蜘蛛池模板: 成人免费黄色大片 | 91精品国产闺蜜国产在线 | 怡红院免费va男人的天堂 | 国产性生大片免费观看性 | 伊人这里只有精品 | aaa级毛片| 欧美日韩黄色大片 | 理论片我不卡在线观看 | 久久机热综合久久国产 | 嫩草视频在线观看www视频 | 亚洲高清在线看 | 嫩草视频在线看 | 91在线精品麻豆欧美在线 | 国产成人精品综合久久久软件 | 欧美三级在线看中文字幕 | 日韩日韩日韩日韩日韩 | 国产全黄a一级毛片视频 | 国产一级久久免费特黄 | 中文字幕爱爱 | 青青草99久久精品国产综合 | 国产精品专区第二 | 日韩高清成人 | 国产精品免费视频一区二区三区 | 亚洲欧美一区在线 | 久久精品国产74国产 | 综合欧美视频一区二区三区 | 毛片一级黄片 | 一级一毛片 | 视频国产91 | 99久久国产综合精品成人影院 | 国产中的精品一区的 | 日韩视频久久 | 欧美日本一道高清二区三区 | 激情视频在线观看网站 | 欧美日韩在线免费观看 | 一级毛片aaaaaa免费看 | 日本三级成人中文字幕乱码 | 国产亚洲精品一区二区在线观看 | 国产极品美女网站在线观看 | 国内精品久久久久影院不卡 | 国产成人aaa在线视频免费观看 |