目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
小白菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 89 點
下載積分: 476 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2025-05-03
查看小白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:51
接地線要牢靠,485轉多網口更優

主站蜘蛛池模板: 黄色免费网站在线观看| 国产精品一区二区无线| 国内偷自视频区视频综合| 亚洲欧美日韩国产专区一区| 国产精品对白交换绿帽视频| 国产成人小视频| 哦哦哦用力视频在线观看| 亚洲精品精品一区| 91高清国产视频| 久久久久久久国产精品| 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 一区二区在线看| 日韩精品在线视频| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 直接看的黄色网址| 国产97在线视频| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 国产欧美日韩精品第一区| 欧美精品一区二区精品久久| 亚洲国产天堂久久综合网站| 在线亚洲综合| 98国内自拍在线视频| 一级毛片私人影院| 久久久免费视频观看| 日本三人交69oo×xx| 午夜91| 亚洲天堂美女| 欧美久久一区二区三区| 国产激情视频在线播放| 婷婷在线成人免费观看搜索| 操片免费| asian极品呦女爱爱| 国产成人性毛片| 国产成人yy精品1024在线| 国产农村一级毛片精品| 国产在线欧美精品| 国产资源在线视频| 韩国精品一区二区三区四区五区| 久久91精品国产一区二区| 久久国产免费福利资源网站| 久久影视一区|