用了個1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100設置多少都改變不了伺服的速度,總以一個固定的慢速在運動。這是什么問題?2U,3U也都這么寫的沒問題啊,怎么解?哪位大佬 幫忙指點一下。
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2025-07-01
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-03 16:02
引用
引用第1樓18857713026于2022-10-03 15:56發表的  :
DRVI 指令 是不支持變速的   變速后  也會等到下一次指令  能流導通  變速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一樣  
但是匯川 DRVI/DRVA  支持變終點   你的K999999 如果是寄存器代替   那么運行中只要滿足  寄存器值> 當前值 就可以生效
      前提是   變地址的特殊標志位  開啟     這個適用于色標中斷偏移

我的意思是在我停止伺服的狀態下,更改D100,也就是速度的值,伺服還是跟之前一樣的速度在運行。我想大約是有些參數,比如:最高速度,底速度啊,類似于這些參數哪個不對了,才會導致速度變更不了。

主站蜘蛛池模板: 不卡中文字幕在线 | 日本人与黑人做爰视频网站 | 一级毛片在线看在线播放 | 欧美精品黄页在线观看大全 | 婷婷丁香六月天 | 国产1024在线永久免费观看 | 久草视频福利在线观看 | a一级黄色 | 日韩欧美一中字暮 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 日韩片在线观看 | 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美 | 啪视频在线观看高清 | 中文字幕亚洲图片 | 精东视频污| 久青草视频在线 | 久九九久福利精品视频视频 | 国产叼嘿久久精品久久 | 日韩有码在线播放 | 国产黄大片在线视频 | 色成人综合 | 久久视频国产 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 久久久精品久久久久久 | 欧美日韩亚洲精品一区二区三区 | 美国黑人特大一级毛片 | 国产成人综合欧美精品久久 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 久久精品中文字幕极品 | 国产精品情侣久久婷婷文字 | 欧美日韩在线播放 | 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 成人午夜小视频手机在线看 | 黄色一级毛片在线观看 | 日韩免费毛片全部不收费 | 花蝴蝶亚洲一区二区三区 | 一级aa免费视频毛片 | 欧美一级特毛片 | 成人免费观看国产高清 | 一区国产传媒国产精品 | 九九在线观看免费视频 |