圖片:
車間中有設備采用這樣的接線方式:設備C上有兩個金屬端A與B,A、B材質為金屬且與設備C表面絕緣(還有別的設備是A與B僅一個與設備C絕緣),B由氣缸推動,A與B接觸時PLC有輸入信號。我個人認為這樣接線不合理,但又想不出別的緣由,所以請教下大家的意見。
農夫山自來水
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 92 點
下載積分: 633 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2018-04-12
最后登錄: 2025-06-09
查看農夫山自來水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-07 11:21
引用
引用第1樓li8110于2023-02-07 11:02發表的  :
限位開關,接近開關啥的不也是這個原理嗎。
你在AB上接一對開關也就只能這樣了唄。
確實是這原理,無源信號。但是我個人認為這樣接線會導致設備外殼帶電,給現場操作人員帶來危險因素。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费一区二区在线观看| 精品第一页| 51精品视频在线观看视频| 日韩精品视频免费| 欧美一级aⅴ毛片| 国产综合色在线视频| 黑人的逼| 国产成人精品美女在线| 久久欧洲视频| 日韩伦理中文字幕| 亚洲精品影院| 97精品在线| 人成精品| 日本高清aⅴ毛片免费| 亚洲美女在线视频| 求免费黄色网址| 欧美一级高清片在线| 国产在线自在拍91精品黑人| 春水堂在线| 黄色在线资源| 精品国产福利第一区二区三区| 国产精品永久免费视频| 九九成人免费视频| 美女久久| 欧美成人精品第一区二区三区| 午夜亚洲精品久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区在线观看 | 国产亚洲精品美女一区二区| 黄色成人在线观看| 韩国一级毛片在线高清免费| 91妖精视频| 97超级碰久久久久香蕉人人| 国产草莓视频入口免费网站 | 国产成人久久久精品毛片| 国产一区高清| 加勒比一本一道在线| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲免费视频网| 成人a级特黄毛片| 在线播放免费人成毛片乱码| 成年女人a毛片免费视频|