用的是威綸通的TK6071IQ,


現在想做到的是可以用觸摸屏上的一個切換按鈕來控制PLC的一個輸入信號點(作暫停功能用),


但是在實際的機器上也有一個實體暫停按鈕,


想問問大家這個問題能怎么解決,


之前在三菱的觸摸屏上看到過這樣的功能
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-08 11:21
圖片:
三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC編寫 LD M100 OUT X0,然后觸摸屏切換M100來控制X00,其他PLC你也可以測試用是不能用指令OUT 輸入點,能的話就可以這樣搞。
我測試三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通斷,FX系列是不行的,不是所有的PLC都可以強制輸入點,因為它是只讀屬性,通過觸摸屏和PLC通訊在協議框架內針對輸入點也只是可讀操作,不能寫。
所以靠譜到的方式還是觸摸屏控制PLC的某個輸出點,這個輸出點控制繼電器通斷PLC的輸入點。
  
[ 此帖被cythyx在2023-02-08 11:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 在线日本人观看成本人视频| 日本美女黄视频| 国产久热香蕉在线观看| 黄色免费影视| 国产精品麻豆入口| 浪潮ar二三区| 香蕉视频免费在线观看| 91tm视频| 人成精品视频三区二区一区| 中文字幕乱码二三区免费| 成人精品一区二区三区| 欧美一级特黄aa大片在线观看免费| 国产精品久久久99| 高清一本视频在线观看| 嫩草视频在线播放| 国产精品久久福利网站| 久久国产精品视频| 欧美日韩免费一区二区在线观看| 亚洲精品午夜视频| 在线播放另类| 91在线看| 96精品国产高清在线看入口| 一级做a爰性色毛片| 日本一级在线播放线观看视频| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 成人在线网站| 色播亚洲精品网站 亚洲第一| 欧美日韩一卡二卡| 欧美簧片| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 国产伦精一区二区三区| 怡红院日本一道日本久久| 黄色一级大片网站| 黄色免费在线视频| 黄色观看视频| 黄色aaaa| 特黄特色大片免费| 美日韩免费视频| 国产露脸国语对白在线| 国产精品情侣| 国产精品女主播自在线拍|