99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-20 02:23
圖片:
圖片:
圖片:
SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已?偛荒芤粋不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:215
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11940 個
工控威望: 19334 點
下載積分: 14350 分
在線時間: 2781(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-12
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-23 10:23
我是用官網方式做的,曾經碰到一個問題是:用著用著輪詢死了(PLC程序其它功能正常),最后重啟PLC恢復了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合网址| 国内自拍第1页| 精品三级| 成人国产欧美精品一区二区| 精品美女在线观看| 国产露脸国语对白在线| 国产日韩欧美91| 色婷婷五| 中文字幕一区二区区免| 一级特黄特交牲大片| 亚洲网视频| 麻豆视传媒短视频网站-欢迎您 | 精品欧美| 国产亚洲情侣一区二区无| 欧美日韩在线观看视频| 香蕉婷婷| 一区二区在线不卡| av播播| 久久九九综合| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合| 亚洲第5页| 免费中文字幕一级毛片| 国外免费精品视频在线观看| 国产美女主播精品大秀系列 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 在线观看亚洲国产| 找国产毛片看| 青青久在线精品视频| 国产91在线 | 日本| 国产主播啪啪| 国产资源一区| 国产情侣真实露脸在线| 国产精品福利一区二区亚瑟| 高清黄色一级片| 高清黄色毛片| 神马午夜51| 特级淫片日本高清视频| 特级欧美| 草莓榴莲向日葵十八岁全微糖| 深夜爽爽福利gif在线观看| 精品国产免费人成高清|