圖片:
圖片:
圖片:
SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已。總不能一個不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
riubty88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 87 點
下載積分: 347 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2022-02-15
最后登錄: 2025-07-22
查看riubty88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-30 16:14
之前也做過類似的輪詢,參考B站有很多教程

主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕视频| 亚洲欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲精品一区最新| 欧美黄网站| 国产美女精品自拍| 清纯唯美亚洲综合一区| 国产精品亚洲成在人线| 毛片xxxx| 天天做天天爱天天影视综合| 91午夜影院| 三片在线观看| 日本免费大黄在线观看| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 欧美三级一区二区三区| 国产成人v片视频在线观看| 爱爱成人| 韩国主播vip福利视频在线播放| 国产精品久久久久9999高清| 久久久久美女| 欧美日韩国产精品自在自线| 香蕉国产精品| 亚洲欧美综合一区| 1024手机在线观看视频| 一级人与动毛片免费播放| 久在线播放| 日本精品高清一区二区不卡| 正在播放国产精品白丝在线| 在线免费观看一级毛片| 色婷婷综合久久久| 欧美一级黄色录像| 欧美黄网站| 欧美成人高清手机在线视频| 国产三级不卡| 国产三级a三级三级天天| 国产理论视频在线观看| 国产精品极品美女自在线看免费一区二区 | 久久精品影视| 久久综合久久精品| 免费看影片的网站入口| 久青草视频97国内免费影视 | 国内拍拍自拍视频在线观看|