各位大神,有一臺FX5U和維綸MT8102IQ通過網線通信,我修改了一下FX5U的程序,下載選擇的是參數+程序。然后上次按重啟后,PLC和觸摸屏就不能通信了。FX5U本體上的以太網通信指示燈都不閃爍。我用電腦可以ping通觸摸屏,測線儀測試網線也是好的,就是不能通信,EB8000 pro搜觸摸屏也搜不到。最后沒辦法了,我接了一個交換機,好了。觸摸屏也能和PLC通信了,電腦也可以上載觸摸屏程序了。實在搞不懂這是什么問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2512 個
工控威望: 3132 點
下載積分: 12832 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-08-11
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-16 10:24
像這種網口通訊的我們一直都是用交換機來的,方更拓展更多設備的通訊。當然據我了解三菱5U用網口是可以直接與MT8102進行通訊的。也就是說不用交換機是可以直接與MT8102進行通訊的,樓主改過程序就不行了這個確實沒碰到過,PLC重新上電了沒有?
樓主留言:
重新上電 了,也是不行。也執行復位操作了。之前另外一套設備,也是一樣的配置,修改觸摸屏程序和PLC程序后,都是正常通信的。
相信自我!

主站蜘蛛池模板: 久久草精品视频| 2015日韩永久免费视频播放| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲最大网址| 九九99香蕉在线视频网站| 亚洲欧美在线中文字幕不卡| 国产一区二区在线视频播放| 国产免费做爰午夜视频| 色一情一伦一区二区三| 中国在线观看免费的www| 在线视频一区二区三区四区| 国产a不卡片精品免费观看| 国产在线精品视频| 日韩欧美在线综合| 日本理论片中文在线观看2828| 成人性生交大片免费看软件| 欧美日韩一区二区视频图片| 黄视频福利| 丁香六月婷婷综合| 国产中出| 久久污| 日本人69视频在线观看| 亚洲五月婷婷| www.久久精品视频| 久草手机在线观看视频| 毛片视频网址| 在线观看免费黄视频| 免费黄色一级网站| 欧美性大片免费| 黄色免费在线观看网站| 草草青青| 国产成人精品一区| 天天色综合图片| 亚洲欧美久久精品一区| 最新国产精品好看的国产精品 | 国产美女精品三级在线观看| 特级av毛片免费观看| 国产一区二区精品久久凹凸| 久久亚洲影院| 久久免费国产| 久久99精品久久久久久综合|