99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

電氣電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 156 點
下載積分: 8955 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-01-17
查看電氣電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-04 09:52
現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 156 點
下載積分: 8955 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-01-17
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 一级黄色特级片 | 国产免费久久精品久久久 | 成人无遮挡毛片免费看 | 欧美人与鲁交大毛片免费 | 国产精品视频第一页 | 欧洲欧美成人免费大片 | 日本不卡在线视频高清免费 | 香蕉在线精品视频在线观看2 | 欧美日本一区二区 | 国产精品天天影视久久综合网 | 97超精品视频在线观看 | 91视频社区| 国产剧情第一页 | 精品69久久久久久99 | 亚洲国产成人精品青青草原100 | 正规成人啪啪 | 久久在线综合 | 欧美一级毛片视频 | 黄色成人在线播放 | 国产一级鲁丝片 | 国产老妇女 | 国产精品大尺度尺度视频 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 五月天久久婷婷 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 亚洲一区二区三区日本久久九 | 92看片淫黄大片看国产片 | 国产精品免费入口视频 | 国产精品无码2021在线观看 | 精品免费久久久久久成人影院 | 亚洲欧洲日本精品 | 97超级碰久久久久香蕉人人 | 亚洲韩精品欧美一区二区三区 | 欧洲亚洲欧美国产日本高清 | yy毛片| 亚洲国产精品成人综合久久久 | 亚洲欧洲日本精品 | 精品不卡 | 精品一区亚洲 | 青青青青久久久久国产的 | 黄色视屏日本 |