最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 211 點
下載積分: 8180 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-07-30
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
接線應該是沒有問題的,接個5.6K 1/2W的下拉電阻試試,把電壓降到1V以下。不同PLC輸入端對電平的要求不一樣,這和PLC的輸入阻抗有關。

主站蜘蛛池模板: 丝袜在线观看| 日韩一区二区国色天香| 美女被免费网站视频九色| 中文字幕高清在线| 国产美女网站| 91久久综合九色综合欧美98| 日本一级二级三级久久| 中国wwwxxx| 国产三级在线观看| 国产无遮挡色视频免费视频| 1000部又爽又黄无遮挡的视频| 亚州αv| 国产呦| 高清国产一区| 91福利区| 风间由美中文字幕亚洲一区| 国产精品1024在线永久免费| 国产人va在线| 日韩在线视频免费播放| 中文一级黄色片| 青青操免费在线观看| 看草逼| 国产精品成久久久久三级| 一97日本道伊人久久综合影院| 在线成人| 国产精品短视频| 国产r级| 亚洲国产网址| 中文字幕一区婷婷久久| 欧美成人特黄级毛片| 国产欧美日韩在线观看| 亚洲六月丁香婷婷综合| 亚洲在线看片| 欧美精品99毛片免费高清观看 | 国产福利小视频在线播放观看 | 在线观看免费播放网址成人| 国产性片在线| 精品一级毛片| 久草在线视频免费资源观看| 亚洲国产日韩欧美| 97dyy在线观看手机版|