最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-08-01
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 成人9久久国产精品品| 日本韩国欧美在线观看| 国产三级在线观看| 最新欧美伦禁片在线观看| 久99久爱精品免费观看视频| 亚洲美女网站| 免费在线观看黄色的网站| 国产精品青草久久久久福利99| 国产成人精品cao在线| 久久免费精品国产视频| 亚洲 激情| 中文字幕成人在线| 一级黄网| 日韩一级特黄毛片在线看| 亚洲黄色免费观看| 色噜噜国产在线91蝌蚪| 欧美限制级在线| 国产成人综合久久亚洲精品| 美国一级毛片免费视频观看| a级精品九九九大片免费看| 国产在线日韩| 久久青青草原综合伊人| 欧美在线视频精品| 亚洲国产成人久久综合一区| 1769国产精品免费视频| 一级特黄aaa大片大全| 天天成人| 日韩性网| 外国黄色一级| 亚洲经典在线| 成人网在线观看| 全免费a级毛片免费看| 欧美日本一区亚洲欧美一区| 黄录像欧美片在线观看| 99热这里都是国产精品| 国产精品成人嫩妇| 国产女精品| 国产人碰人摸人爱视频| 九九精品在线播放| 久草色香蕉| 激情综合网五月激情|