現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 480 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-06-10
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 16:58
引用
引用第1樓pw10123于2024-10-28 15:46發表的  :
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。


感謝大佬指點,方案是改不了的,PID根據重量反饋,調整變頻器輸出,連續配料,以往我們都是用模擬量,反應快,但是客戶嫌貴不愿意

主站蜘蛛池模板: 尤物视频免费在线观看| 欧美特黄a级猛片a级| 国产合集福利视频在线视频 | 日本xxxwww免费视频软件| 国产一级特黄全黄毛片| 爱爱网网站免费观看| 国产激烈无遮挡免费床戏视频| 欧美色欧美亚洲另类二区精品| 伊人婷婷色| 九九免费高清在线观看视频| 中文一区二区视频| 国产99r视频精品免费观看| 精品视频自拍| 国产网红精品| 久久好色| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久 | 国产一区二区三区美女图片| 国产精品黄网站免费观看| 国产精品久久久久久福利| 蜜芽亚洲| 在线精品小视频| 日韩a无v码在线播放免费| 亚洲第一视频在线| 国内在线网友露脸自拍| 黄色影院网站| 91视频入口| 久久爱伊人| 欧美成人免费一区在线播放| 2017天天鲁夜夜夜夜夜夜夜| 一级毛片男女做受| 久久日韩精品中文字幕网| 日韩a一级欧美一级在线播放| 毛片无码国产| 亚洲一级理论片| 青青久久久| 欧美金8天国| 国语自产偷拍精品视频偷最新| 黄色ww| 麻豆va在线精品免费播放| 精品高清写真视频在线| 激情一区|