圖片:
三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 97 點
下載積分: 895 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-28 08:19
有沒有大神幫助下,就是和一個產品通信,有時接受字節為8,有時比8多,有時比8少!由于返回報文帶校驗碼,結束位也不固定!
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 97 點
下載積分: 895 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-30 10:33
引用
引用第3樓暴躁小白兔于2024-12-30 10:02發表的  :
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。



接收數據長度可以按照最長的哪個設定,但來的短的報文結束符每次也不一樣,這個怎么弄,有好辦法嗎
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 97 點
下載積分: 895 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-12-30 10:36
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04發表的  :
字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
否則數據會重疊或因長度不夠卡死



現在我要和另一個儀表或設備通信,大概有4種長度的報文,結束符每次也不一樣,比如獲取對方的電流,電流每次會變化,那回來的報文結束符就不一樣,有什么好辦法
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 97 點
下載積分: 895 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-12-30 17:17
假如每次接收到的報文像這樣FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29,但長度不一定,F9 29為校驗碼,那結束符能用2A FB來指定嗎

主站蜘蛛池模板: 免费一级网站| 六月丁香啪啪六月激情| 国产高清第一页| www.欧美精品| 久久精品免费视频观看| 亚洲精品欧洲一区二区三区| 又黄又爽的视频| 日韩视频免费看| 农村黄a三级三级三级| 国产一区二区三区四区小蝌蚪| 真实男女xx00动态视频免费| yyyyyy高清成人观看| 国产综合视频在线| 欧美日韩亚洲国产综合| 亚洲女人天堂| 91国高清视频| 九九视频免费在线| 日产免费线路一页二页| 丝袜制服国产| 在线成人天天鲁夜啪视频| 欧美日韩在线高清| 国产中文一区| 国产精品白浆精子流水合集| 麻豆果冻精品一区二区| 成人亚洲欧美| 国产九色在线| 精品欧美小视频在线观看| 欧美精品第1页在线播放| 网站在线观看高清免费| 一区二区免费播放| 91精品国产福利尤物| 人交性视频大全| 久久成人黄色| 日本久久久久亚洲中字幕| 中国特级黄色毛片| 动漫chinesehdxxxx| 亚洲精品在线免费观看视频| 成人精品区| 成人做爰免费视频免费看| 免费视频网站一级人爱视频| 欧美一级毛片黄|