FX5U与信捷XD-5E  MODBUS-TCP通信可能吗,我看了双方的手册。比如说信捷的套接字有ID选择(0-63)而FX5U没有套接字的选择,有大神通信成功了吗,请求指点。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 2145 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 720(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-06-26
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-02 20:28
图片:
用错连接节点了
  5U做服务端的话   直接放一个modbus tcp的连接节点就好了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 2145 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 720(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-06-26
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-03 10:52
超时时间 设置为1000 再不行 加我微信联系