99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

汪洋田君
干就完了!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2025-08-11
查看汪洋田君的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 89天前
圖片:
各位大神,現在在做用伺服壓裝的一個設備,從開始壓入到最終壓入到位的過程中,需要實時的監控壓入過程中的壓力情況(使用的壓力傳感器),壓入深度大概15mm,時間3S左右完成。
壓入過程中,根據設置的位移點去記錄壓力值,壓力值根據設置的壓力上下限去比較壓力結果。一旦出現壓力NG,伺服停止。
我的編程思路是根據當前的位移與設置的位移去比較,在合格范圍內把壓力傳送到實測壓力值,再根據實測壓力值與設置的上下限比較OK與NG.
比如需要監控100個點,那豈不是程序要寫一個一個比較傳送,太麻煩,也會加長PLC掃描周期。
各位有沒有好點的思路呀。懇請點醒一下。
學無止境
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 1984 點
下載積分: 9691 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-12
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 89天前
數組+for
樓主留言:
還是不太明白怎么做。
只有滿足這個條件:
設置位置-偏移量=<當前位移<=設置位置+偏移量時,才會把壓力值傳送到相對應的地址。
用FOR循環好像不好處理吧。
QQ: 2845452345

主站蜘蛛池模板: 亚洲20p| 国产欧美日韩精品第三区| 亚洲黄色中文字幕| 国产日韩线路一线路二 | 欧美日韩在线第一页| 午夜不卡av免费| 国产亚洲一区二区精品张柏芝| 韩国欧美一级毛片| 国产思思| 亚洲精品国产男人的天堂| 一级黄色片播放| 亚洲黄频| 免费日本一区| 国产精品免费观看| 国产污视频| 免费黄色短视频| 婷婷在线播放| 一级毛片免费的| 日韩一中文字幕| 亚洲十欧美十日韩十国产| 国产一及毛片| 韩国一级毛片在线高清免费| 国产日本特黄特色大片免费视频| 欧美二区三区| 在线看片欧美| 日韩欧美国产高清在线观看| 欧美日韩在线免费| 美腿丝袜国产精品第一页| 国产日本久久久久久久久婷婷 | 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 国产丁香婷婷妞妞基地| 黄免费看| 国产精品污视频| 日韩高清一区二区| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久| 久久视频免费| 亚洲欧美黄| 免费大片黄在线观看| 欧美丝足| 欧美一级成人影院免费的| 国产喷水视频|