在好多年前我學三菱的時候,從3U的手冊上看到PLC執行順序是輸入刷新-程序執行-輸出刷新,然后我就一直默認三菱PLC都是這個順序,直到最近我才發現5U,R系列都是圖2的順序,雖然從使用效果來說幾乎沒有區別,西門子,倍福也似乎都是輸入輸出刷新在一起。但是從圖3來看,IO刷新和END處理又是兩個不同的階段,所以三菱的掃描周期到底是從IO刷新開始計算,還是程序執行開始計算,刷新到底是算在END處理中,還是不算呢
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161830 分
在線時間: 3242(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
西門子200smart對掃描周期的描述也是  輸入刷新--程序執行--輸出刷新  這種方式。
如果把END作為程序執行完畢的標識點,那么按這種描述循環執行下來就是
輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新-- 輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新 -- 輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新 ……
如果掃描周期截取點放在某個“輸出刷新”上,就成了 IO刷新-程序執行-END處理。

主站蜘蛛池模板: 蜜桃视频一区| 99玖玖| v天堂一卡2卡三卡4卡乱码| 欧美一a一片一级一片| 91嫩草国产线免费观看| 亚洲国产成人精品一区91| 中文字幕黄色| 国内一级野外a一级毛片| 成人免费午夜视频| 天天怕夜夜怕狠狠怕| 久久视频免费| 免费一级大片儿| 金发美女大战黑人啪啪| 国产这里有精品| 亚洲欧洲精品在线| 日本黄色二级片| 欧美一级中文字幕| 高清不卡日本v在线二区| 久久精品人人做人人| 91免费视频网站| 日韩激情中文字幕一区二区| 欧美精品国产综合久久| 精品一级毛片| 久久精品播放| 亚洲精品入口一区二区乱| 日本a一级片| 成人老司机深夜福利久久| 国产在线激情视频| 蜜桃福利视频| 久操影视| 性感毛片| av18在线播放| 日韩精品免费| 色综合在| 国产亚洲欧美ai在线看片| 精品一区二区三区视频在线观看| 免费国产高清视频| 亚洲欧美综合网| 九九免费观看全部免费视频| 亚洲狠狠成人综合网| 欧美在线视频 一区二区|