我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
szs3318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 167 點
下載積分: 470 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2023-03-17
查看szs3318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 21:15
在使用spd指令時,指定的x不能與高速計數器和中斷輸入同時使用并且 時間是ms單位,K10000才是10S,你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,應該是“mul k360 d0 d2”d2是任意的編號。

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲第一区焦香| 黄色片视频网站| 日韩区在线| 免费成人黄色网址| 蜜桃视频一区二区三区四区| 亚洲精品九色在线网站| 亚洲在线免费观看视频| 国产精品久久久久久久久夜色| 日本黄色片免费观看| 免费观看全黄做爰| 国产一级做a爰片在线| 国产欧美国日产网站| 3级毛片| 久久国产精品一国产精品| 欧美a级黄色大片| 黄色片网站免费在线观看| 国产精品a在线观看香蕉| 午夜国产高清精品一区免费| 久草色播| 成人免费体验区福利云点播| 99热在线只有精品| 奇米色88欧美一区二区| www.爱色.com| 亚洲欧美日韩综合在线一区二区三区| 国产精品久久久久无码av| 精品国产日韩一区三区| 欧美国产在线一区| 91国高清视频| 日韩毛片在线视频| 亚洲免费黄色片| 亚洲麻豆精品果冻传媒| 欧美美女黄色片| 偷窥自拍有声| 99久久精品国产亚洲| 美女久久久久久| 亚洲无av码一区二区三区| 99视频在线看| 日本成人片网站| 在线观看的毛片| 成人免费草草视频| 成熟热自由日本语亚洲人|