99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

golden22
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 761 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2018-11-03
查看golden22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-23 19:15
最近我公司一臺設備在斷電在送電后PLC CPU就出錯,在線診斷是PLC參數丟失,把原來備份的參數寫入后就恢復正常,但是再斷電再送電參數又會對失,寫入參數步驟是:先將PLC    CPU打STOP,然后PLC參數寫入,然后再把PLC復位(向右旋的),再打到RUN,     CPU上的鑰匙從左往右有五個檔,分別是 RSET, LATCH  CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我鑰匙旋的方向錯了?但是好象最右邊那個RSET才是PLC復位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,換了一個新的CPU 但是效果還是一樣的,公司有其他的設備是一模一樣的,斷電再送電參數不會丟失,究竟怎么做才能讓寫入的參數在斷電送電后不會丟失,是不是那個地方沒做對或者還要設置什么的,請懂的高手指點一下,謝謝!
dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2025-05-17
查看dzg2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 14:51
是否在GX DEVELOPER的參數中設置了‘從標準ROM啟動運行’。
這樣寫入的程序只是在程序存儲器中,而沒有進行ROM化也就是標準ROM是空的
當再次上電運行時,將會將標準ROM內的空數據寫入到程序存儲器中,因此將會
出現程序丟失的現象。

主站蜘蛛池模板: 国产噜噜噜精品免费| 欧美5g影院天天5g天天看| 中文字幕欧美亚洲| 欧美大片在线观看成人| 国产精品久久久久一区二区| 国产成人香蕉久久久久| 免费国产精品视频| 亚洲精品久久玖玖玖玖| a级做爰毛片视频免费看| 日本黄大片在线观看视频| 在线免费看片| 免费黄色视屏| 国产成人v片视频在线观看| 黄色片免费在线看| www.久热| 国产午夜精品片一区二区三区| 欧美一区二区久久精品| 亚洲欧洲国产成人综合一本| swag国产| 一级黄色淫片| 日本三级黄色网址| 片黄免费| 亚洲精品久久久久久动漫剧情| 欧美一区二区三区网站| 国产一区二区三区久久| 国产乱视频在线观看播放| 看片久久| 爱爱网网站免费观看| 精品视频99| 成人国产免费| 国产成人综合手机在线播放| 激情六月丁香婷婷| 久久亚洲国产| 免费视频91| 欧美日本一道道一区二区三| 婷婷 夜夜| 网红毛片| 婷婷夜色| 日韩专区亚洲国产精品| 亚洲国产欧美精品| 亚洲第一国产|