請教大家,一臺三菱FX2n-16mr+FX2n-2AD+信捷OP文本顯示器+壓力變送器2個。我想用PLC的輸入模塊把壓力變送器的數值讀取到文本顯示器上,而且這2個壓力數據有一個可以預設,等到實際測量的數據和預設的數據相同的時候把一個接觸器的線圈斷掉電,和一個定時器工作。保持一定時間后在斷另外一個線圈。這個一定時間在文本顯示器上也可以預設。
冰點博客http://www.ice-off.com
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6817 個
工控威望: 38421 點
下載積分: 12250 分
在線時間: 9740(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-07 11:52
既然您有用到FX2N-2AD,那么您應該首先去看一下三菱特殊模塊手冊的第2章,完整的使用方法,其模擬量輸入實例在本論壇的該手冊PDF文檔的第18頁。

通過該手冊,您應該已經會讀取端口的值至PLC內部寄存器了,由于讀取的數值為0-4000之間的數據,因此接下來您要對該數據進行線性轉換,才能在OP上顯示,因為操作員是無法理解0-4000代表什么的,如果您的OP支持線性轉換,那么直接在OP上設定就可以,反之,您需要依據線性轉換公式在PLC中編制程序進行轉換。

而所謂的預設,只不過將PLC指令中的常數更替為內部寄存器,然后根據自己的需要做量綱轉換而已了~~

以上~~

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美精品国产一区色综合| 欧美视频第二页| 久操视频免费观看| 成人二区| 欧美高清一级片| 国产簧片| 婷婷婷色| 国产chinese视频在线观看| 欧美精品免费线视频观看视频| 亚洲综合一区二区三区| 久久97精品久久久久久久看片| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 免费的黄色毛片| 国产一级特黄aaa大片| 狠狠色噜噜综合社区| 999久久久精品视频在线观看| 久久精品国产6699国产精| 色欲影院| 亚洲国产精品看片在线观看 | 一级做a爰片性色毛片中国| 东京一区二区三区高清视频| 成年人黄色小视频| 免费爱爱视频网站| 国产一级片在线播放| 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 欧美特级黄| 国产毛片一区二区三区| 国产精品偷伦视频免费手机播放| 韩国黄色网页| 99国产精品欧美久久久久久影院| 国产精品一库二库三库| 国内真实实拍伦视频在线观看| 男人的天堂久久精品激情| 日韩国产欧美一区二区三区在线| 亚洲精品高清在线观看| 亚洲自偷精品视频自拍| 91久久香蕉青青草原娱乐| 9丨精品国产高清自在线看 | 亚洲欧美成人综合在线| 中国成熟xxx视频| 91免费国产精品|