請教下各位大俠:
    

關于斷路器容量的選擇,我個人認為是依靠負載的來進行選擇的,比如說:二次回路有一個PLC(大概50W??按0。25A算),一個24V的直流電源輸出是2.0A的電流(這里把電磁閥的電流都算進去了), 那樣的話我就用3A的斷路器就夠了嗎???
    

還有一個問題,假如我們買的設備標記是150VA,那是多少瓦呢?  是不是根據我們廠的功率因數來算,如果我們廠的功率因數是0.8,那此設備的功率是150*0.8=120W???       現在的設備怎么都標記VA,而不標記W了呢 ??我認為標出有功功率也不是不可以吧
  


菜鳥求教~~
對生命永遠熱情!!
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 08:13
150VA是他的額定容量的意思,那他的意思是在在負載純電阻的情況下,他可以用到150VA要是你的功率因數是0.8時, 那他就只能用到120VA.這樣你還不清楚的話, 再回貼吧

主站蜘蛛池模板: 91网站视频在线观看 | 91精品视频在线观看免费 | 亚洲欧美日韩在线播放 | 一区不卡在线观看 | 久草在线视频精品 | 国产日b视频 | 欧美午夜免费一级毛片 | 青青青国产色视频在线观看 | 成人最新午夜免费视频 | 看看黄色毛片 | 国产免费久久精品99re丫y | 一级毛片私人影院老司机 | 久久综合草 | 免费观看性行为的视频网站 | 成人免费国产gav视频在线 | 成人在线观看国产 | 国产成人高清精品免费5388密 | 91国视频| 国产免费高清 | 免费看大片的 | 天堂福利视频在线观看 | 亚洲高清视频在线播放 | 欧美日韩国产在线人 | 国模精品一区二区三区 | 伊人色综合久久天天伊 | 国产成人做受免费视频 | 日韩中文字幕免费版 | 久久成年人| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d | 国产成人久久一区二区三区 | 中文黄色片| 91国偷自产一区二区三区蜜臀 | 欧美一级色片 | 亚洲1卡2卡三卡3卡4卡网站 | 免费中文字幕在线 | 美国黄色网 | 国产亚洲综合精品一区二区三区 | 婷婷午夜激情 | 国产综合影院 | 国产色婷婷精品免费视频 | 午夜久久久 |