請問各位:用一臺三菱F700變頻器和一個模擬量4-20MA的壓力變送器,能控制水泵在一個穩定的壓力(如0.35MPA)下運行嗎?
變頻器里要設定哪些參數?我需要的0.35MPA數據在哪可以調?????
lydong18
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lydong18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-19 14:49
一般的變頻器都有PID功能,PID首先需要的一個基準值,這個基準值可以接用一路模擬量來實現,然后用電位器調整,也可以在變頻器的某個參數設值,另一路是當前水泵的壓力接你的4-20MA,把變頻器設為PID模式就可以了,具體參數每個變頻器都有些不同

主站蜘蛛池模板: 国产美女无遮挡免费视频| 欧美一级毛片欧美毛片视频| 91免费看视频| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲综合激情另类专区| 三级黄色小视频| 中文字幕亚洲欧美日韩不卡| 网友自拍一区| 欧美区一区二| 国产三级a三级三级午夜| 涩涩看片| 亚洲爱爱爱| 综合国产| 中国三级毛片| 手机在线黄色网址| 生活毛片| 日韩在线一区视频| 日韩一级欧美一级| 日本ab在线| 久久精品中文字幕有码日本| 久久激情视频| 久久九九综合| 国产一区成人| 国产九九热| 欧美伦禁片在线播放| 欧美大片毛片aaa免费看| 免费视频网站在线观看黄| 污污美女网站| 成人黄网18免费观看的网站| 在线欧美v日韩v国产精品v| 亚洲黄色性视频| 中文字幕一区视频| 久久精品国产自在一线| 一级做受毛片免费大片| 91精品最新国内在线播放| 中国xxxx18免费| 日本特黄a级高清免费酷网| 久久久国产99久久国产一| a一级黄| 中文字幕35页| 性做久久久久久网站|