如題:請教FX2N能否與富士G11S通用型通信嗎,該如何設值通信參數和編程,高手們能否指教.謝謝.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6818 個
工控威望: 38422 點
下載積分: 12557 分
在線時間: 9746(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-21 13:48
引用
引用第4樓yj168于2008-12-19 13:26發表的  :
需要用OPC通訊


真的很“強”哦~~~~

PLC與變頻器通訊使用OPC????

fx2n可以與G11通訊,至于使用的是Modbus還是富士固有的Loader協議取決于用戶所使用的G11的版本號……

一般這樣認為:早于2006年產的G11只支持富士固有的Loader協議,而晚于這個年限的變頻器可以通過參數U49來選擇使用富士的協議還是Modbus協議。

三菱的官方網站有Modbus的例子~~而如果用戶比較熟悉協議,可以使用RS指令與富士的Loader協議做通訊,Loader協議的通訊可以看G11的RS485通訊手冊。

而目前很多項目中,既有三菱的fx2n的PLC,也會有富士的變頻器,用戶會選擇購買富士的POD(人機界面),這樣的話,通過人機,PLC可以方便的去讀取變頻器的參數而無需去考慮通訊協議,另外,富士的人機可以對富士的變頻器的通訊做斷線檢測,當發生通訊中斷或者通訊質量下降時,可以通知PLC做相應處理。

以上

主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品影院| 免费看的黄视频| 黄色资源在线| 国产三级网址| 日韩大胆视频| 亚洲综合网站| 一节毛片| 久草在线观看首页| 打美眉屁股v7.3| 在线免费看a| 免费高清黄色| 国产一级影院| 国产第一页在线视频| 黄网站在线免费| 蜜桃一区| 超级乱淫片67194免费看| 国产亚洲精品美女久久久| 欧美福利一区二区三区| 午夜影院在线播放| 亚洲综合国产| 8090成人午夜精品| 99久久精彩视频| 一级做a爱久久久久久久| 丰满的日本护士xxx| 日韩中文字幕精品免费一区| 亚洲欧美日韩在线中文一| 成人激情站| 男女激情在线观看| 狼人久草| 色婷综合| 日韩视频 中文字幕| 亚洲精品久久久久久久网站| 最新国产成人盗摄精品视频| h版成版在线播放| 一级片特黄| 九九99久久精品在免费线bt| 久久久精| 九九视频免费观看| 一级做a爱过程免费视频麻豆 | 尤物在线观看网站| 日韩在线1|