我們通過PLC參數設置來設定局部軟元件的起始、結束地址。例如M0-M100
假如說共有A  B   C   三個程序。
那么,M0-M100到底是怎么分配給這三個程序的???
難道是三個程序中都可以使用M0-M100?
在執行程序A時,M0一直為ON.那么在執行程序B時,M0呢?
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-26 08:25
剛才說的是M,等內部軟元件
如果我以輸入X或者是輸出Y為例?
系統可不能將他們復位吧?
麻煩再解釋一下!!!!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-26 08:35
接樓上補充一下,
我想,Q系列的執行程序原理應該跟FX系列的類似吧,都是首先從輸入端子中掃描ON、OFF情況,將結果保存起來,在執行程序時調用掃描的結果用以執行。在END時,刷新到外部輸出。
所以,X的狀態一旦被掃描,他的狀態在這一個掃描周期內都不會發生變化,即在A B  C三個程序中的狀態是一致的。
請問對否??????
望高手指點!!!!!!!!

主站蜘蛛池模板: 黄色短视频免费观看| 国产九色| 99久久综合狠狠综合久久一区| 欧美精品综合一区二区三区| 亚洲综合欧美综合| 一区二区视频在线| 日韩久久精品一区二区三区| 在线播放亚洲精品| 欧美一级视频精品观看| 国产亚洲精品麻豆一区二区| 黄色一级短视频| 91短视频网站| 国产电影网| 精品视频麻豆入口| 欧美二级在线观看免费| 午夜资源网| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| a级片黄色片| 久久99精品视频| 日本一级毛片高清免费观看视频| 亚洲啪啪免费视频| 成年午夜一级毛片视频| 青青久操| 欧美一级二级三级视频| 国产91青青成人a在线| 国产成人激烈叫床声视频对白| 国语一级片| 视频二区精品中文字幕| 原味小视频在线www国产| 最黄毛片| 精品国产中文一级毛片在线看| 超清波多野结衣精品一区| 国产精品久久久久久网站| 国产香蕉精品视频| 狠狠色图片| 国产在线日本| 国产自在自线2021| 国产在线精品一区二区夜色| 久久99精品久久久久久久野外| 久久亚洲国产成人精品性色| 欧美成人手机在线|