        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 18:19
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地保護,發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...     

主站蜘蛛池模板: se婷婷| 久久精品国产99久久| 精品视频在线播放| www视频在线观看| 欧美一级毛片aaaaa| 国产精品第一页爽爽影院| 精品欧美一区二区三区免费观看| 久久亚洲欧美| 免费xxxx18美国视频| 香蕉视频免费在线播放| 成人av手机在线观看| 久久99精品久久久久子伦小说| a毛片全部免费播放| 在线观看91精品国产入口| 欧美叼嘿| 黄色片网站在线免费观看| 久久毛片| 亚洲美女综合网| 久久国产精品久久久久久久久久| 亚洲人成在线影院| 国产成人精品s8p视频| 成人在线视频国产| 欧美在线视| 一级女性全黄生活片看看| 日本在线国产| 成人欧美日本免费观看| 国产综合影院| 真实偷清晰对白在线视频| 国产久热美女福利视频| 亚洲成人自拍| 亚洲日日| 一区二区欧美视频| 久久国产视屏| 日日干天天爽| 日本亚洲国产| 日本黄色片在线免费观看| 中文字幕中出在线| 色999| 自拍黄色片| 伊人精品视频| 成年免费大片黄在线观看一|