飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。 渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。 [ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ] |
---|---|
|
lfpcxc
級別: 略有小成
![]() |
實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lfpcxc
級別: 略有小成
![]() |
“比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的”,你可選擇15個脈沖/秒也可,這種程序我經常用的,數據現場可以調整。 |
---|---|
|