目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 20:40
引用
引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

MELSEC data link library supports following communications.
AnU CPU card communication
CC-Link communication
MELSECNET(II)communication
MELSECNET/10communication
MELSECNET/Hcommunication
Serial communication (computer link communication)*1
Ethernet communication*1
PLC COM communication*1
PLC USB communication*1
CC-Link G4 communication*1
LLT communication*1


但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
請問有沒有和NC直接通訊的方法????
如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
(目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
請各位先進給個意見。
以上謝謝。
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-19 18:13
引用
引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



請給我一份參考,謝謝
hungta_well@yahoo.com.tw

daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
以下是搜到的資料:

The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
Exchange (DDE)
among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
 
請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美偷拍视频| 九九久久久久久久爱| 99视频九九精品视频在线观看| 美女草| 欧美日韩亚洲另类| 久久久四虎成人永久免费网站 | 九九热最新视频| 性精品| 大黄网站在线观看| 午夜性a一级毛片| 欧美黑人特大巨黑吊| 啪啪网视频| 六月丁香婷婷综合| 婷婷激情亚洲| 亚洲欧洲国产日产| 91精品国产91久久综合| 一级做a爱过程免费视频高清| 成人淫片| 国产成人免费在线| 美国一级特a黄| 最黄毛片| 91在线 | 欧美| 国产的老妇人| 国产精品视频人人做人人爱| 色综合久久六月婷婷中文字幕| 一级做a爰片欧美aaaa| 日本高清视频www夜色资源网| 午夜骚影| 亚洲~首页~原始| 欧美一区二区三区在线观看不卡| 国产片一级特黄aa的大片| 国产高清色视频免费看的网址 | 亚洲另类欧美日韩| 久久久成人啪啪免费网站| 日本五级黄色片| 日本黄色免费一级片| 日韩视频中文字幕专区| 中文字幕亚洲一区二区v@在线| 乱人伦精品一区二区| 国产亚洲一区二区三区不卡| 国产成人精品视频免费|