       我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒。現在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。
    生命的意義只在乎勤勞
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-18
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 09:45
總閘不要安裝漏保,各分閘裝漏保就好。要不因一個機臺的原因導致全車間的設備都不能使用不是更不好?

主站蜘蛛池模板: 午夜国产精品影院在线观看| 久久精品7| 97视频总站| 久草美女视频| 亚州一级毛片在线| 免费国产成人高清在线观看视频 | 国产免费播放一区二区三区| 999久久精品国产| 国产亚洲美女精品久久久久 | 91视频播放| 国产丝袜美腿高跟白浆| 欧美成人三级伦在线观看| 亚洲精品免费网站| 97射射| 久久久久一级片| 日本精品视频在线观看| 亚洲成a人v天堂网| 伊人精品影院| 免费高清a毛片| 欧美伦理三级| 国产区视频在线| 国产黄在线观看免费观看不卡| 精品91视频| 97起碰| 成人小视频在线| 国产免费不卡| 国产亚洲欧美另类第一页 | 日本不卡毛片一二三四| 午夜黄色毛片| 亚洲人成在线影院| 亚洲国产视频网站| 在线观看国产欧美| 麻豆视频免费观看入口| 亚洲成人精品视频| 亚洲欧美日韩成人网| 在线观看亚洲欧美| 自偷自偷自亚洲首页精品| 96精品国产高清在线看入口| 一区国产视频| xxxx国产视频| 91视频三级|