現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,FX4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 08:26
你的壓力傳感器輸出也要是4-20mA才行。即0-40bar對應4-20mA.
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-01 09:39
好像不對耶!應該是d800*設定壓力/40(bar)才對。至于觸摸屏上顯示有兩種方法,1在程序上算完,在屏上顯示。2也可在屏上運算。

主站蜘蛛池模板: 特黄免费| 黄色免费网络| 中文字幕一级毛片视频| 国产a级三级三级三级| 特黄特级高清免费视频毛片| 国产精品第五页| 欧美成人手机在线| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 一级黄色片免费| 日韩欧美国产高清| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 美女一级毛片免费看看| 久久久免费视频播放| 一级性生活视频| 成人久久久久| 免费看爱爱视频| 国产大片免费观看网站| 国产精品视频免费观看| 鲁大师视频在线观看免费播放| 欧美日韩免费播放一区二区| 亚洲综合三区| 日本高清高色| 免费美女黄色| 欧美特黄一级片| 国产区精品高清在线观看| 国产精品视频白浆免费视频 | 日本免费黄色大片| 亚洲精品区一区二区三区四| 免费啪视频观在线视频在线| 香港三级欧美国产精品| 婷婷色香| 撸大师视频在线观看| 美女被免费网站在线视频九色 | 免费中文字幕在线| 欧美桃色| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 国产欧美亚洲精品第一页青草| 视频在线观看黄| 看黄a大片 免费| 美日韩在线| jizjizjiz亚洲大全|