我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-30
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 14:31
3相發電機是肯定不可以的。關于原理就是零線的由來。不需再說。電工基本知識!

主站蜘蛛池模板: 日韩精品片| 亚洲桃色视频| 婷婷成人综合| 正在播放国产精品放孕妇| 成人性开放大片| 涩久久| 日韩国产欧美视频| 日本tv欧美tv天堂| 欧美日韩国产一区三区| 91av爱爱| 手机看片国产欧美日韩高清| 日本在线观看免费看片| 欧美高清不卡| 啪在线观看| 久久综合五月婷婷| qyule极品视频在线一区| 成人日韩精品| 国产成人精品亚洲77美色| 国产精品久久vr专区| 亚洲国产色图| 久久免费激情视频| 色综合在| 国产精品123区| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 亚洲另类在线视频| 日本一级毛片免费| 成人啪精品视频免费网站| 欧美久久xxxxxx影院| 香蕉视频黄网站| 国产普通话自拍| 日韩精品在线一区| 2021成人国产精品| 日本黄色一级片视频| 伊人色综合久久天天伊| 国产中文字幕在线| 黄频大全| 黑人草逼| 啪啪色视频| 黄色毛片在线看| 成人亚洲国产精品久久| 欧美另类一区|