樓主  發表于: 2009-05-04 18:47
        我要在觸摸屏做一個設值按鈕來控制電機的轉速,數值是0-4000,但要求按鈕上的數值是電機轉速0-1460,怎么辦?
望不吝賜教。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 6185 分
在線時間: 9571(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 09:06
引用
引用第4樓sunrise于2009-05-12 18:31發表的  :
        謝謝大家的回復!也很了解我的意思,解釋得也很清楚,可是我還是不能夠做到。
    如果用除法指令會有余數,這樣得到的結果是不是有差異?當然,我只了解整數除法指令,是不是應用浮點數除法指令?
    如果我用整數除法指令后,再用乘法指令,余數會不會參加運算?怎樣參加運算?
    還望大家繼續賜教!
    謝謝!
.......


取決于你的PLC是否支持浮點數。如果不支持浮點數,那么是一定會有些許差異的,但是就我看來,這些差異可以忽略不計的。

即使你先乘后除,仍然會有數據上的差異。

而使用觸摸屏的話,你或許需要使用歐美系和日系中的富士。因為這些觸摸屏是支持浮點數的。

反之,你使用這些觸摸屏的話,無需再PLC對此編輯程序了,直接使用觸摸屏提供的功能就可以了。

如富士:



直接填就可以啦。

Regards

主站蜘蛛池模板: 青青青视频免费一区二区 | 色综合久久中文色婷婷 | 黄色成年人视频 | 亚洲国产精品久久久久秋霞66 | 国模私拍福利视频在线透漏 | 成人免费黄色网址 | 国产主播第一页 | 成人免费视频在 | 96精品国产高清在线看入口 | cijilu刺激 国产免费的 | 亚洲国产精品综合久久20 | 欧美一级特黄高清免费 | 国产床戏做爰免费观看网站 | 久久综合综合久久 | 精品国产免费观看一区高清 | yellow中文字幕久久网 | 在线看片黄 | 日韩精品免费 | 黄色综合网站 | 亚洲成人在线视频观看 | 黄色网欧美 | 黄色草逼网站 | 亚洲精品主播一区二区三区 | 日本欧美大码aⅴ在线播放 日本欧美不卡一区二区三区在线 | 免费视频一级片 | 91天堂亚洲精品一区 | 国产在线综合视频 | 超级97碰碰碰碰久久久久最新 | 国产精品一区二区手机在线观看 | aaaaaa毛片免费看 | 91高清在线成人免费观看 | 日本一级爽快片淫片高清 | 1769国内精品观看视频 | 国产综合视频在线 | 国产成人毛片视频不卡在线 | 国产一级黄色录像 | 国产三级成人 | 久久久久久久国产精品 | 久久草在线免费 | 久久久999国产精品 久久久99视频 | 天天色影院 |