現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 特级xxxxx欧美孕妇孕交| 国产三级日本三级日产三| 国产精品不卡| 日韩欧美在线综合网| 中文字幕在线看片成人| 久久国产一区二区三区| 丝袜美腿视频一区二区三区| 免费一级a毛片在线搐放正片| 国产亚洲一欧美一区二区三区| 黄色片网站观看| blz在线成人免费视频| 国产一区二区在线播放| 欧美成亚洲| 五月婷婷开心中文字幕| 在线视频不卡国产在线视频不卡| 三及毛片| 日本一级毛片中文字幕| 手机看片1024久久香蕉| 在线看黄网| 伊人影院视频| 青青青青爽极品在线视频| 国产www在线播放| 国产成人免费高清视频网址| 狠狠色综合久久婷婷| 麻豆传媒在线视频| 91蝌蚪国产| bunker国产videos| 成人国产在线看不卡| 国产午夜精品久久久久九九| 麻豆精品视频在线| 免费在线不卡视频| 欧美亚洲日本国产| 青草91视频免费观看| 日本亚欧乱色视频在线系列| 香蕉精品| 五月激激激综合网色播免费| 亚洲欧洲日产国码久在线观看| 最新亚洲精品| 亚洲综合激情五月色播| 亚洲一区二区三区播放在线| 亚洲综合日韩|