lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
![]() |
假設,程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,執行整個程序1個周期耗時為20ms,那么執行第二個周期時定時器的時間是否要增加20ms? |
|
---|---|---|
|
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
![]() |
整個程序比較龐大,掃描周期為20ms。PLC信息欄可以看到,最高21ms,最少16ms。我假設在我程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,程序進行第二次掃描時,定時器T1的時間是否要增加20ms?還有個問題是整個程序的掃描周期為20ms,就意味著我的系統最少有20ms的時間不可控? [ 此帖被lanjinghao在2009-05-14 20:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
![]() |
現在有個問題是,自由口通訊輪詢時間間隔為50ms,加個計數器,每個50ms計數器加1,判斷計數器的值進行輪詢發送通訊命令,一次輪詢發送10個通訊命令。可能是掃描周期過長的原因,輪詢的通訊命令不是按照順序發送,而是隨機發送。這樣也就意味著一個輪詢需要50×10=500ms的時間,再加上20ms的掃描周期,有可能實際上一個輪詢時間為500+20=520ms。如果有個通訊指令要隔一個輪詢才能執行,那就意味著同個指令執行相隔時間為2×520ms=1040ms,相差1s多啊,而觸摸屏和PLC采樣周期為1S,那就有可能觸摸屏顯示的信息不能反映出實際運行情況。我這樣分析對嗎? |
|
---|---|---|
|
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
![]() |
我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277。現在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣? |
|
---|---|---|
|
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
![]() |
是PLC直接讀取主控板采樣的值,不是通過PLC模擬采集模塊采集的。通過調試軟件發現軟件和主控板沒有問題,可能是觸摸屏的問題,大家有沒有遇到這種情況啊? |
|
---|---|---|
|